Bonjour à tous
J'ai un combiné Lurem en triphasé C410 STI et j'ai la scie et la toupie qui ne fonctionne plus et il n'y a que le voyant rouge sur la toupie qui est allumé et le voyant vert wsur la scie est éteint
j'ai fais une mesure de voltage sur certains capteurs dont celui de la raboteuse et j'ai trouvé 52v et sur 2 autres capteur de la toupie ou il n'y a pas de voltage
j'en déduit qu'une information entre le bloc rabot dégau ne passe pas pour lancer la scie ou la toupie
La panne est arrivée quand j'ai éteint la raboteuse
J'ai réussi à remettre la scie en marche une seule fois en faisant la manipulation suivante
Allumage de la raboteuse, coupure par le bouton d'arrêt de la scie et le voyant vert est revenu mais quand j'ai remis la raboteuse en route et éteint par le bouton d'arrêt de la raboteuse le voyant de la scie c'est éteint et plus moyen de remettre en route la scie ou la toupie
Merci pour votre retour
Bonne journée
Régis
1 réponse

Bonjour,
Comme pour tous problème électrique vérifier :
- La tension d'alimentation sur les trois phases en entrée de machine.
- La tension en entrée et sortie de transfo si vous en avez un.
- Ou la tension en entrée sur le circuit de commande.
- Les tensions de sortie des fusibles ou protection.
Si tous est bon, pour vous aidez :
- Publier le schémas électrique de la machine.
- Et également quelques photos de votre coffret électrique.

Bonjour,
D'après les schémas, le 52V alternatif est possible avec une sortie de transfo à 48V.
Le point commun entre la toupie et la scie est le contact KM1 entouré en rouge page 5.
En coupant le courant, pouvez-vous tester si le contact est passant ?
Si le contact n'est pas passant c'est probablement votre problème
ATTENTION Prenez bien toutes les sécurités pour réalisé l'intervention.

Rebonjour,
En effet il y a la 3èmme borne en partant de la gauche sur le KM1 qui n'est pas passante
J'en ai profité pour contrôler les autres et RAS
Je vais essayer de trouver cet élément
Je vous tiendrais informé du suivi
Merci
Régis

Bonjour,
Si vous avez des bornes 41-42 juste à coté qui son passante lorsque le contacteur est à l'arrêt il suffit de déplacer les fils.

Bonjour Regis,
D'après la page 5/7 du schéma que vous avez fourni, c'est un contact NO (Normalement Ouvert) au niveau des points 41 et 42.
Ce faisant, je vous invite à contrôler la continuité, avec un multimètre en position "ohmmètre", des deux contacts de droite en appuyant sur la commande manuelle au centre du contacteur (vous pouvez le faire avec un outil long (comme un tournevis) mais toujours hors-tension)
Si vous avez une grande résistance en appuyant sur la commande manuelle du contacteur, ce sont les contacts qui sont défaillants, si vous n'avez que quelques ohms, c'est que ça vient de la bobine du contacteur...

Je viens de controler le voltage du KM1 en tension
Borne 1 en partant de la gauche vers la droite 0 V
Borne 2 52 V
Borne 3 20 V
Borne 4 52 V

Comme je l'ai indiqué, ce sont des contacts normalement ouverts (ceux notés "-3" et "-4")
Ceci dit, il est curieux que vous n'ayez rien trouvé à la borne "-1" alors que c'est une entrée de contact (à moins que vous n'ayez pas "fermé la boucle" du multimètre avec la borne de terre par exemple)

Vous avez mesuré une tension mais entre quoi et quoi ?
Par rapport à la masse ?
Ou entre les bornes haut et bas de KM1 ?
Si vous aves mesuré entre les bornes haut et bas et que vous avez mesurer 52V sur le deuxième contact (EN bleu sur la pièce jointe) ce n'est pas logique. Vous auriez du mesurer 0V donc votre problème est probablement la.

En effet j'ai mesuré entre les bornes haut et bas
si je comprend bien, il faut changer le relais ou un autre élément

Juste pour info, il y a 5 mois j'ai le contacteur du guide qui c’est inversé, c'est à dire que lorsque l'on bloque le guide la toupie est OK et c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui ce qui veut dire que la toupie est toujours OK sans le blocage du guide bien sur avant que le tout soit en panne

Bonjour,
En prenant toutes les sécurités possible, couper la tension sur la machine pour les manipulations.
Dans un premier temps peut-être voir pour nettoyer le contact par soufflage ou aspiration.
Refaire le test voir si votre scie fonctionne.
Si cela ne fonctionne pas, pour être certain du diagnostic, je prendrais le fils du haut et je viserais dans la borne du bas.
ATTENTION a faire hors tension, puis je remettrais la tension et essayé UNIQUEMENT la scie. Si cela fonctionne c'est le contact qui est défectueux.
Couper le courant et replacer le fils en place pour ne pas l'oublier.
Si votre scie fonctionne, oui il faut remplacer le contacteur.
Pour cela fait attention:
- A la tension au bornes A1/A2 dans votre cas 48VAC a vérifié sur le contacteur.
- Aux nombre de contact auxiliaire ici 2 ouverts et 2 fermés
- A la puissance (Ampères) des contact L1/L2/L3.

Reg40
Bonjour,
Suivant vos budget, et comme vous commencez à avoir plusieurs petit problèmes, je peux également parié sur un certain nombres d'heure de copeaux de votre machine je vous conseillerais de remplacer les différents contacteurs de celle-ci.
En fessant "du fils à fils" et "contacteur après contacteur".
Entre chaque remplacement de contacteur refaire un test complet des fonctions pour assuré le bon fonctionnement.
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.