Bonjour,
Je désire commander un générateur d'électricité essence Inverter pour aussi l'utiliser sur des appareils sensibles.
Mais le but premier c'est de brancher des appareils, rabo/dégau Metabon HC 260 C Mono, scie sur table, scie circulaire... dans une grange sans electricité.
Je recherche le pic de puissance max pour acheter le générateur, si quelqu'un sait ;)
Un grand merci à tout le monde.
Bonne journée et bon week-end
Bruno
2 réponses

Bonjour,
Bien que cette réponse soit "incomplète", je dirait que si cette machine est protégée par un disjoncteur classique (courbe C), cela signifie que la pointe de courant au démarrage ne dépasse pas 5 fois le courant nominal. Dans le cas contraire (si un disjoncteur courbe D était nécessaire), ça devrait être précisé dans la notice. Dans ce cas, le pic de courant au démarrage serait de l'ordre de 5 à 10 fois le courant nominal.
Si votre générateur est du style groupe électrogène, il doit être lui, protégé par un disjoncteur courbe B (le courant de court-circuit ne dépasse pas 3 à 5 fois le courant nominal). Mais je pense que ce que vous devez regarder par rapport à la notice, la surcharge temporaire que le générateur peut accepter.

Bonsoir,
Merci MaderaMan pour votre réponse!
On trouve toujours la puissance nominale mais jamais ce pic de démarrage, les constructeurs ne le donnent jamais ils doivent supposer qu'on branche automatiquement sur une prise électrique.
Je la branche actuellement sur une ligne classique 16A et je n'ai jamais fait sauter le disjoncteur.
Est ce qu'on pourrait en déduire qu'on est dans la limite basse coef 3 soit 6.6 Kw au pic.
Sur la doc commercial du groupe, on a la puissance nominale et "d'urgence" qui est légèrement plus haute, on est genre 300 à 500 w en plus.
Bonne soirée

Ce pic de courant dont on parle, dure (je ne m'en souviens plus exactement) quelques dizaines de millisecondes, on ne peux pas vraiment parler de puissance.
Je désire commander un générateur d'électricité essence Inverter pour aussi l'utiliser sur des appareils sensibles.
La remarque de NotreDame était juste dans le sens où, si on ne prends pas en compte l'ensemble des appareils qui vont fonctionner ensemble on ne va pas pouvoir vous donner une réponse correcte.
Ensuite, la façon de parler "normale" en électricité, c'est qu'une surcharge de 20% pendant (je crois, je suis "rouillé) 15 minutes est acceptable (les disjoncteurs ne sautent pas...). Il vous fraudais donc considérer une marge de 20% au moins sur le plus gros appareil.
En fonction du type de générateur, le courant maximum pourrait être interprété différemment. Sur un générateur doté d'une électronique de puissance, le courant maximum absolut ne doit pas être dépassé, même pas pendant un temps très court, ça grille direct. Sur un générateur électromécanique, c'est beaucoup moins gênant ce que supporte un moteur, un alternateur le supporte, puisque c'est la même chose, c'est réversibles.

Bonsoir à tous et toutes,
Niveau matériel mon plus gros consommateur c'est la raboteuse/dégauchisseuse qui consomme 2.2 Kw en puissance nominale et ce qui fonctionnera en même temps l'aspirateur à copeaux de 550 w.
Ce sera tout à l'instant T. A la rigueur, une lampe s'il fait pas très claire mais c'est anecdotique.
Le générateur est un générateur à essence qui est un générateur électromécanique comme tu le disais.
J'ai investi en parallèle dans une batterie de 2048 wh mais je ne comptais pas brancher ce type d'équipement dessus mais plus pour réfrigérateur, TV, appareil d'apnée du sommeil.
Pourquoi un groupe électrogène ? Je vais intégrer une maison qui a une grange qui sera mon atelier mais pas d'électricité et une route entre les deux.
Passer une rallonge ? Pas certain qu'elle résiste avec le passage de la circulation.
Passer un câble entre les deux bâtiments ? Coûts ? Faisabilité ? Autorisation ?
Le plus simple pour moi je pense : un générateur électrique à Essence.
Preneur de toute vos idées ;)
Encore merci MaderaMan et NotreDame.
Bonne soirée à l'ensemble de "L'Air du Bois"

Je te répond ici en prenant en compte les éléments techniques que tu as donné à NotreDame
Peux tu me dire
- usage pro ou particulier ?
- usage occasionnel, fréquent ou quotidien ?
- lieu soumis à la réglementation Française ?
En fonction de ta réponse et en tant qu'électromécanicien, je te donnerais quelques indication, notamment en ce qui concerne l'éclairage.
Je ne connais pas le Cos surtout de la raboteuse, ce n'est même pas sur la plaque de l'appareil
Normalement le cos phi, se trouve par déduction,
la plaque signalétique doit indiquer le courant nominal et la puissante nominale.
en monophasé : Puissance apparente S = 230 x courant nominal
cos phi = puissance nominale / puissance apparente
en absence d'info, le cos phi d'une machine tournante en charge est environ égal à 0.8
Attention "inverter" signifie onduleur en Français, c'est de l'électronique de puissance, avec la sensibilité au pic de courant précédemment en contrepartie, la fréquence de sortie, donc la vitesse de rotation de la machine ne sera pas affectée comme cela serait le cas sans cette électronique de puissance.
Si c'est pour un usage fréquent tu pourrait penser au générateurs mixtes photovoltaïque et électrogène, le carburant, ça coûte...
Perso, je ne peux pas me prononcer sans voir la doc du générateur.

Bonsoir MaderaMan
Je suis un particulier et c'est pour un usage occasionnel.
Je mets en image les deux plaques sur la rabo/dégau et l'aspirateur à copeaux.
J'avais envie de prendre un groupe électrogène inverter pour alimenter les deux appareils ci-dessus et quand il y a une coupure de courant j'aurai eu la possibilité de brancher réfrigérateur, congélateur, tv, chaudière gaz...
Voici le groupe inverter que j'ai vu mais seulement 5.5 Kw
Un groupe plus classique mais plus puissant et aussi triphasé on ne sait jamais un jour pour des machines plus professionnelles
Groupe Electrogène Triphasé 7.0 Kw
Merci pour toutes tes explications
Bonne soirée
Bruno

Le groupe triphasé, de cette puissance (aussi faible), je vous déconseille :
- 7 kw en triphasé, ça veut dire 7/3 = 2.3 kW par phase, la rabo-dégo fait déjà 2.2 kW en nominal, c'est trop juste, ça passera pas.
- il faut équilibrer les phases, avec ce que vous voulez alimenter, c'est pas possible
La chaudière, c'est particulier, voir très particulier :
- il y a une sécurité particulière dedans (la sonde d’ionisation). A ma connaissance c'est le seul appareil en mono où il faut respecter le sens de branchement entre phase et neutre (sinon elle se met en sécurité).
- Possible aussi qu'une chaudière prévue pour être branchée en "régime de neutre " TT, ne puisse pas fonctionner correctement sous un autre régime de neutre. Et le régime TT, utilisé en habitation, est adapté lorsque le générateur et le(s) consommateurs sont distant, mais pas lorsqu'il sont à la même place
- là vous me parlez d'une installation électrique normal-secours ? Savez-vous que ce type d’installation doit être faite avec une autorisation spéciale de Enedis, avec inverseur de source conforme à la norme... Sans vouloir vous offenser, vous n'avez pas les compétences pour faire ça vous même, il faut être un électricien (très) qualifié pour cela. Si vous bravez cela, vous risquez, en réinjectant involontairement de électricité sur le réseau de tuer un agent Enedis / EDF, avec les sanctions pénales qui vont avec.
- où alors vous le parlez d'un truc manuel simple ou on aura simplement mis la chaudière sur une prise électrique qu'on va débrancher pour mettre sur une rallonge électrique reliée à un groupe électrogène (dehors, pas dedans, gaz d’échappement oblige...)
faire une installation uniquement raccordée au réseau public ou uniquement à un groupe électrogène, (ou plusieurs distinctes), c'est accessible à un amateur éclairé faire une installation avec des couplages entre 2 réseaux (public et électrogène, par exemple), ne le faites pas vous même, il faut être chevronné et en plus il vaut mieux avoir une assurance.

Bonjour MaderaMan
Dans un premier temps "simple" en branchant quelques appareils en direct avec des rallonges électriques ;)
N'ayant pas les compétences en électricité, j'avais aussi penser dans un second temps pour brancher la maison sur le groupe électrogène de demander à un électricien de mettre un inverseur de source et la prise adéquat pour brancher le groupe.
Mais là je pense qu'il faut un groupe inverter ou mettre un régulateur de tension
Régulateur
entre un groupe classique et la partie électrique de la maison.
Que penses tu du groupe inverter en lien 1 de mon message.
Il fait 5.5 Kw, capable de faire tourner ma dégauchisseuse de 2.2 Kw ?
Ou je dois plus m'orienter sur un monophasé mais de 8 Kw ?
Merci pour tout tes précieux conseils.
Bonne journée
Bruno

Bonjour,
Il nous faut :
- La puissance nominale de chaque machine et leur cos phi
- Dans quelle mesure les machines fonctionneront simultanément.
Merci

Bonjour NotreDame,
C'est une Raboteuse/Dégauchisseuse Metabo HC 260 C / 2,20 WNB (0114026000 13).
Elle fait 2,2 Kw et 9.85 A, vitesse de rotation 6500 tour min.
J'y brancherai en même temps l'aspirateur à copeaux Scheppach DC500 Puissance 550 W.
Je ne connais pas le Cos surtout de la raboteuse, ce n'est même pas sur la plaque de l'appareil.
Je lorgne sur un générateur inverter à 5.5 Kw mais je me demandais si c'était suffisant.
Sinon j'ai vu un 8.5 Kw mais pas inverter, il faudrait que je prenne un régulateur de tension, lequel.
J'ai cherché partout sur internet mais impossible de savoir le "pic" des appareils.
Merci d'avance à quiconque qui pourrait me renseigner.
Bon week-end