Bonjour,
Cette poutre de 200cm supportant 3 solives fait 200cm de long x 23cm de h x 17cm de larg. il y a un étage au dessus. La fissure est de 1.5cm de hauteur et 6 à 7cm de profondeur tout le long côté sud et jusqu'à 5cm de profondeur côté nord. C'est à dire que la poutre est fissurée jusqu'à 12cm sur ses 17cm de largeur. Pas de flèche constatée mais affaissement de 1cm sur un côté. La fissure est positionnée là où reposent les solives d'où mon inquiétude! La maison date de 2008. Que faire?
3 réponses
Bonjour!
En effet elle a bien fendu... La fente était déjà présente et s'est agrandie? Ca continue à bouger?
Tout est assemblé à queue d'aronde?
Une intervention peu invasive consisterait à étayer, percer le dessous pour y mettre de gros tirefonds (16x200mm), 5 ou 6 sur la longueur. En prévoyant des chapelles pour bouchonner.
L'idéal serait tiges filetées traversantes + rondelles mais nécessite une intervention sur le revêtement de sol à l'étage.

je ne sais pas quel Age ont les travaux
les fissures sont importantes si il y a moins de 10 ans il y a la décennale
soit vous êtes un professionnel vous voyez avec votre assureur et vous voyez celui qui a fait le travail si bous êtes un particulier
car cela peu amener des soucis ultérieurs
il doit y avoir en plus un problème de séchage des bois et un retrait important
le juriste de service
Merci à tous pour vos réponses !