Bonjour,
J'envisage de prendre l'option démarrage étoile triangle pour ma scie à format Felder K 740 S avec son moteur de 5,5 Kw, pour limiter la pointe de courant au démarrage. Je suis actuellement en triphasé avec 9KVA de puissance, cela m'évitera peut-être de passer à 12 KVA. Qu'en pensez vous ? Avez vous sur vos scies à format un démarrage étoile triangle ?
Merci d'avance pour vos réponses
?
Autres questions de
Holzphile
2 réponses
2 réponses

Bonjour,
Pas beaucoup de chance de démarrer, même en étoile/triangle.
Ton moteur de 5.5KW représente +-11A, ton compteur de 9KVA peux te donner +-13A. Avec ce mode de démarrage tu limite la pointe mais peut-être pas encore assez ou tous juste.
Mais pour travailler il faut encore une aspiration, de l'éclairage, une radio, ... qui viennent consommer et réduire tes chances.
On reste sur des valeurs théorique, faut voir les courants réel a chaque phase de démarrage du moteur.
La tension réseau au moments du démarrage, plein soleil et beaucoup de panneau ou une journée sombre.
Il y a aussi la "sensibilité" de ton arrivée de courant.