Bonjour à tous,
Je cherche à calculer/évaluer l'impact de supprimer les contre-fiches présentes sur mes fermes de charpente pour permettre le passage d'un adulte au travers (aménagement des combles).
Pour l'instant, je néglige volontairement les charges liées la partie aménagement pour me concentrer sur l'impact de ma modification sur la charpente elle-même.
J'ai utilisé Freelem pour modéliser une de mes ferme actuelle et calculer les efforts, contraintes, réactions, etc. en fonction :
- de la position réelle des pannes et de la surface de toiture portée par chacune,
- des charges permanentes de la toiture (estimées à 90 daN/m²),
- de la surcharge neige en fonction de mon altitude/lieux d'habitation (140 daN/m²),
- de 3 cas de vents (1 pan au vent l'autre sous le vent / l'inverse / cas soulèvement global),
- combinaisons des cas précédents avec ELU 1.35 sur permanentes et 1.5 sur neige/vent.
J'obtiens un certain nombre de valeur cohérentes.
Puis j'ai modélisé la nouvelle ferme avec les modifications envisagées :
- suppression des 2 contre-fiches,
- ajout d'un entrait retroussé au niveau de l'ancienne liaison CF-arba moisé de part et d'autre des arba-poinçon-arba,
- ajout de potelet au droit des liaisons arba-nouvel entrait retroussé descendant sur l'entrait d'origine,
- ajout de poteaux sous l'entrait d'origine au droit des potelets.
Il apparait qu'une très (trop
) grand majorité des forces de réactions initialement transmises aux murs périphériques se retrouve maintenant transmises aux nouveaux poteaux rajoutés sous l'entrait.
J'aimerai envisager un autre design de modification de mes fermes permettant de répartir un peu mieux les descentes de charges.
J'ai tester :
- ajouter de nouvelle contre-fiches au dessus de l'entrait retroussé -> très peu d'effet,
- ajouter des contre-fiches entre partie basse des arba et nouveau potelet -> deformation latérale + peu d'effet sur la descente de charge.
- je n'ai pas la place/possibilité de rajouter dans les murs sous les fermes des jambes de force prises dans les murs.
Avez-vous des idées ?
D'avance merci à tous ! 
2 réponses
Même réponse que d'habitude:
Modifier en profondeur la structure d'une charpente, ce n'est pas anodin... Les logiciels, c'est bien, mais seulement quand ils sont utilisés par des pros.
Tu devrais demander conseil à des pros, c'est plus sûr. Ils sauront comprendre l'environnement, la nature des murs, du toit, et ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas...
Cela a un coût, certes, mais c'est quand même mieux que de se retrouver avec le toit sur le nez...
Sur un forum, on peut difficilement répondre (sans parler des responsabilités sous-jacentes).
. Donc en gros ne fais pas ça seul même si tu en a envie
(mais faut essayer au logiciel) . En principe tu vas mettre ton poteau pile bon en longueur du coup il n’y aura pas cette flexion dont tu parles. Par contre si tu fais ton poteau volontairement trop court de quelque millimètres… Alors oui ça marche mais la c’est un vrai travail de bureau d’étude. Et je pense pas qu’on s’amuse à faire ça avec du bois massif, encore moins sur du vieux bois (qui est cassant, peut être noueux etc) mais sur des gros ouvrages d’arts en béton armés ou en ferraille (matières plus homogène et prédictible que le bois) ils s’amusent peut être à ce genre de choses
Si ils sont là ils reprendront forcément une fraction importante du poids du toit. ( a l’œil je pense qu’ils reprennent chacun 40-45% de la charge du toit, ne laissant que 5-10% sur chaque murs, c’est très largement indépendant de la rigidité des arba).