Bonjour à tous,
Je cherche à calculer/évaluer l'impact de supprimer les contre-fiches présentes sur mes fermes de charpente pour permettre le passage d'un adulte au travers (aménagement des combles).
Pour l'instant, je néglige volontairement les charges liées la partie aménagement pour me concentrer sur l'impact de ma modification sur la charpente elle-même.
J'ai utilisé Freelem pour modéliser une de mes ferme actuelle et calculer les efforts, contraintes, réactions, etc. en fonction :
- de la position réelle des pannes et de la surface de toiture portée par chacune,
- des charges permanentes de la toiture (estimées à 90 daN/m²),
- de la surcharge neige en fonction de mon altitude/lieux d'habitation (140 daN/m²),
- de 3 cas de vents (1 pan au vent l'autre sous le vent / l'inverse / cas soulèvement global),
- combinaisons des cas précédents avec ELU 1.35 sur permanentes et 1.5 sur neige/vent.
J'obtiens un certain nombre de valeur cohérentes.
Puis j'ai modélisé la nouvelle ferme avec les modifications envisagées :
- suppression des 2 contre-fiches,
- ajout d'un entrait retroussé au niveau de l'ancienne liaison CF-arba moisé de part et d'autre des arba-poinçon-arba,
- ajout de potelet au droit des liaisons arba-nouvel entrait retroussé descendant sur l'entrait d'origine,
- ajout de poteaux sous l'entrait d'origine au droit des potelets.
Il apparait qu'une très (trop
) grand majorité des forces de réactions initialement transmises aux murs périphériques se retrouve maintenant transmises aux nouveaux poteaux rajoutés sous l'entrait.
J'aimerai envisager un autre design de modification de mes fermes permettant de répartir un peu mieux les descentes de charges.
J'ai tester :
- ajouter de nouvelle contre-fiches au dessus de l'entrait retroussé -> très peu d'effet,
- ajouter des contre-fiches entre partie basse des arba et nouveau potelet -> deformation latérale + peu d'effet sur la descente de charge.
- je n'ai pas la place/possibilité de rajouter dans les murs sous les fermes des jambes de force prises dans les murs.
Avez-vous des idées ?
D'avance merci à tous ! 
4 réponses
Même réponse que d'habitude:
Modifier en profondeur la structure d'une charpente, ce n'est pas anodin... Les logiciels, c'est bien, mais seulement quand ils sont utilisés par des pros.
Tu devrais demander conseil à des pros, c'est plus sûr. Ils sauront comprendre l'environnement, la nature des murs, du toit, et ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas...
Cela a un coût, certes, mais c'est quand même mieux que de se retrouver avec le toit sur le nez...
Sur un forum, on peut difficilement répondre (sans parler des responsabilités sous-jacentes).
Bonjour à tous,
Bon je vais encore critiquer mais c'est plus fort que moi. Aujourd'hui les gens utilisent les progiciels d'éléments finis sans rien connaître ni de la théorie des poutres ou des plaques ou des arcs....etc. Quand encore ils savent ce qu'il y a dans le logiciel c'est un miracle. Or il s'avère que ces logiciels sont parfois très différents les uns des autres et surtout les éléments finis utilisés sont eux aussi très différents les uns des autres. Donc pour moi utiliser une boîte noire en ignorant complétement ce qu'elle contient c'est assez dangereux. Mais bon c'est ainsi et on ne peut rien y faire. Quand j'enseignais je disais bien aux gens quelles étaient les limites.....mais il me semble que cela était vite oublié.
Il se trouve que dans le premier cas la théorie des poutres ne s'applique pas, voir pour cela les limites pour pouvoir avoir une poutre.
Bien entendu je sais que 90 % des BE ne le savent pas et appliquent les progiciels sans se casser la tête et annoncent des résultats erronés. ET encore en parlant de BE il faut selon moi distinguer les BE du CEA par exemple et les petits BE avec des gens seulement niveau ingénieur et encore quand ils ont le niveau ingé ce qui n'est pas toujours le cas.
Pour faire rire je vais écrire ce que je disais aux élèves, et ils comprenaient !!!
Quand avec une méthode primale, en théorie du premier gradient et en Lagrange total, tu obtiendras un tenseur des contraintes corrects tu m'appelleras.
Je ne souhaite pas te décourager playmobilmanu, et en ce qui me concerne il y a longtemps j'aurais fait comme toi en essayant de modéliser et en se disant que l'on est pas plus bête que le BE.....mais attention.
Hello,
Je partirais plutôt sur entrait retroussé et jambes de force de chaque côté, ces derniers reprennent une partie de la charge des pannes mais vu leur inclinaison vont les transmettre au plus près des murs limitant ainsi la surcharge sur l'entrait (cf. schéma de principe ci-joint)
Par contre, le charpentier a t-il vérifié que ton entrait était dimensionné pour supporter le poids d'un étage aménagé ?
S'il faut renforcer l'entrait, tu peux le moiser avec des upn ou des madriers boulonnés, à aviser en fonction des charges en présence, si c'est apparent, les UPN peuvent même être cachés dans des coffrages...
Séverin
. Donc en gros ne fais pas ça seul même si tu en a envie
(mais faut essayer au logiciel) . En principe tu vas mettre ton poteau pile bon en longueur du coup il n’y aura pas cette flexion dont tu parles. Par contre si tu fais ton poteau volontairement trop court de quelque millimètres… Alors oui ça marche mais la c’est un vrai travail de bureau d’étude. Et je pense pas qu’on s’amuse à faire ça avec du bois massif, encore moins sur du vieux bois (qui est cassant, peut être noueux etc) mais sur des gros ouvrages d’arts en béton armés ou en ferraille (matières plus homogène et prédictible que le bois) ils s’amusent peut être à ce genre de choses
Si ils sont là ils reprendront forcément une fraction importante du poids du toit. ( a l’œil je pense qu’ils reprennent chacun 40-45% de la charge du toit, ne laissant que 5-10% sur chaque murs, c’est très largement indépendant de la rigidité des arba).