Branchement perceuse à colonne en triphasé

Bonjour,
Consultant ce site régulièrement depuis de nombreuses années, j'ai cherché une éventuelle réponse mais sans succès...
Je fais donc appel à des connaisseurs en électricité.

Ma perceuse à colonne fonctionne en direct depuis que je l'ai.

Je souhaite raccorder les éléments suivants :

  • Contacteur Télémécanique LC1-D253 (bobine en 220V)
  • Relais thermique LR1-D12
  • 1 bouton marche
  • 1 bouton arrêt (coup de poing)
  • 1 bouton pour la lumière

Perceuse Colonne Triphasé Rhino avec moteur Elnor
Je dispose du Triphasé + Neutre

Voilà comment j'ai procédé à ce jour (mais ca ne fonctionne pas)

Les 3 phases arrivent sur les repères du contacteur : 1 /3 /5
Le Neutre est sur : A2
La Sortie Relais Thermique qui va sur le Moteur : 2 /4 / 6

La Phase 1 (repère 1 contacteur) est connectée sur borne 95 du relais thermique

Bouton Marche : (contact NO)
repère 3 : relié sur repère 2 du bouton arrêt
relié sur repère 13 du contacteur (en parallèle)
repère 4 : relié sur repère 14 du contacteur (en parallèle)
relié sur repère A1 du contacteur (en parallèle)

Bouton Arrêt (type coup de poing) : (contact NC)
repère 1 : connecté sur la borne 96 du relais thermique
repère 2 : relié sur le repère 3 du bouton marche

Interrupteur Lampe : (contact N0)
3 : ???
4 : ???

Quand je branche la perceuse, il ne se passe rien sur les interrupteurs.
Il faut que j'appuie sur sur le contacteur et que je maintienne pour que la perceuse démarre.

Où me suis-je trompé ?
Merci.
Bon weekend.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

3 réponses

1
Clément CLARISSE

Bonjour Ludovic,

Juste pour savoir,
Avez-vous raccordé votre quatrième contact NO de votre contacteur pour faire la fonction d'auto-maintien (parfois appelé "redondance") ?

Ara
Je suis d'accord

Il est vrai que cela ressemble à plein nez à un automaintien non connecté.

Ceci dit...

Les 3 phases arrivent sur les repères du contacteur : 1 /3 /5
Le Neutre est sur : A2
La Sortie Relais Thermique qui va sur le Moteur : 2 /4 / 6
La Phase 1 (repère 1 contacteur) est connectée sur borne 95 du relais thermique
Bouton Marche : (contact NO)
repère 3 : relié sur repère 2 du bouton arrêt
relié sur repère 13 du contacteur (en parallèle)
repère 4 : relié sur repère 14 du contacteur (en parallèle)
relié sur repère A1 du contacteur (en parallèle)
Bouton Arrêt (type coup de poing) : (contact NC)
repère 1 : connecté sur la borne 96 du relais thermique
repère 2 : relié sur le repère 3 du bouton marche
Interrupteur Lampe : (contact N0)
3 : ???
4 : ???

...un petit schéma serait fort utile !

msma12
( Modifié )

A priori, d’après ce que j'ai compris de sa description du problème, il agit directement sur le contacteur pour lancer son moteur. Il ne parle pas que son moteur tourne uniquement en laissant en appui son bouton marche.

Ludo89

Bonjour, oui c'est cela. Je n'ai rien sur le bouton marche.
Je n'ai pas pu encore tester tout ce que tu m'as conseillé la semaine dernière. J'attaque demain.

Ara

Il faut que j'appuie sur sur le contacteur et que je maintienne pour que la perceuse démarre.

Tu as raison, il manque au moins l'impulsion sur la bobine et probablement l'automaintien.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
1
msma12

Bonjour, voici un schéma de base. ATTENTION, le bouton d'arrêt n'est pas représenté. Il te suffira de le câbler en série en amont ou en aval du contact 95/96 du thermique F1.

Ludo89

Merci msma12 !
Bonjour, merci bcp.🙏

Ludo89

Bonjour,
Bon je ne suis vraiment pas doué... 😢
Je viens de tester et cela ne fonctionne toujours pas.
Arrêt urgence en aval : rien, il faut que j'appuie sur le contacteur.
Arrêt urgence en amont : rien (je n'ai pas essayé le contacteur).
Je vais la brancher en direct comme avant en attendant que je trouve une solution.
Merci encore l'aide.
Bonne journée.

msma12

Question bête as-tu réarmer le thermique ?
As tu un multimètre?

Ludo89
( Modifié )

Oui j'ai un multimètre.
Oui, j'avais appuyé sur les 2 éléments contacteur + thermique.

msma12

Pour réarmer le thermique il faut appuyer sur le bouton rouge.
Je raisonne sur le schéma que je t'ai donné :
avec ton multimètre :
1) Met une touche sur la borne A2 du contacteur (neutre)et l'autre sur la borne 95 du thermique: tu dois avoir 230 volts. si zéro, problème de liaison (filerie).
2) Laisse une touche sur A2 et l'autre sur la borne 96 du thermique : tu dois avoir 230V. Si zéro soit le thermique n'est pas réarmé, soit le les contacts 95/96 sont HS.
3) si 230V au test précédent : Laisse une touche sur le 96 et met l'autre sur la borne A1 du contacteur : tu dois avoir 230 volts. si zéro, la bobine du contacteur est HS.
4) si les tests ci dessus sont bons, problème sur les BP marche/Arrêt et fileries.
Bonne recherche.

Ludo89

Merci pour tous ces conseils.
J'ai testé la bobine dans l'après-midi et j'ai relevé 0,397Kohm.
Je testerais dans la semaine tes solutions.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Boisenformes
( Modifié )

Comme ça sans avoir le matériel sous les yeux, pas facile, il faut déjà tester la bobine A1 et A2 raccordés en direct phase et neutre. Ensuite la phase doit être branchée en série par le thermique puis le BP puis Arrêt Urgence
Si tout est câblé correct, il se pourrait que la bobine soit hs.

Mis à jour
Ludo89

Merci Boisenformes ! Je vais tester çà.

Ludo89
( Modifié )

Si je n'ai pas commis d'erreur de mesure, il y a une continuité entre A1 et A2. J'ai branché une phase sur A1 et laissé le neutre sur A2 (sans rien débranché d'autre, erreur ??) mais le bruit que cela a fait m'a inquiété et j'ai débranché de suite. Le moteur va bien.
Branché la phase en série sur le thermique Ok mais à quel endroit ?
Celui-ci étant connecté en dessous du contacteur, je ne vois pas où le connecter...
BP : Bouton Poussoir (marche) ?? c'est pour être certain...
Merci.

Boisenformes

BP bouton
poussoir marche

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0 coup de coeur
237 vues
3 réponses