L'Air du Bois est une plateforme Open Source de partage collaboratif ouverte à tous les amoureux du travail du bois. (En savoir plus)

Rejoindre l'Air du Bois Se connecter

eric44

Question renforcement charpente

Bonjour,
Je suis dans la conception d'un carport solaire de 20 m de long. Pour l'arrière pas de soucis, un poteau tous les 5 m. Par contre, coté façade, il n'y a qu'un poteau central (250x300) donc une portée de 2x10 m en lamellé collé de 90x320.
Ma première question : dois je doubler la jambe de force ?
La seconde : la platine sous les poteaux de 250x300 fait 120x120, c'est suffisant ?
La troisième : les deux lamellé collé sont aboutées via un trait de jupiter, faut il les boulonner sur les poteaux
Merci pour vos réponses éclairées
Eric

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

1 réponse

0
nireves
( Modifié )

bonjour,

il manque beaucoup d'infos, mais dans l'ensemble c'est assez bancal.

10m de portée sont beaucoup pour y mettre une charge importante ! Quel est le poids total à reprendre par ces deux pannes ? les panneaux solaires sont assez lourds me semble t-il !
D'après les eurocodes, un lamellé collé de 10m en 90x315 supporte 640daN, soit 64daN par mètre (environ 64kg)...

côté poteau, la section dépend de la charge et de la hauteur, mais pour info un BLC de 3m en 115x315 supporte 15358daN (15 tonnes) et un 250x300 au moins le double...

un trait de jupiter travaille en traction, donc ne sert à rien dans ton cas, un simple sifflet, voir sifflet avec about est suffisant.

pour les platines, voir la notice du fabricant.

Le dimensionnement est à revoir.
il faut d'abord commencer par le calcul des charges (matériaux, panneaux solaires, neige, vent, ...) avant de choisir des bois.

La structure est également à revoir. dans quel sens est la pente ? les arbas sont bien en pente, mais la panne du fond est dessus donc je ne comprends pas... La pente est-elle suffisante pour les panneaux-solaires ? quelles sont les données constructeur ?

Je te conseille d'aller consulter un charpentier ou un bureau d'étude pour valider le projet.

voir un exemple de carport solaire déployé dans les yvelines

Séverin

Mis à jour
eric44
( Modifié )

Merci pour ta réponse, voici les miennes
La charge hors charpente est de 18.5 kg par m².
Ce qui donne 800 kg pour une surface de 44 m² environ.
La pente est de 10° vers l'arrière
Zone de vent : 3
Zone de neige A1

dBPs

Charge 18.5 kg/m2? Ca me paraît bien peu. Qu'est-ce que cela englobe? Les PS uniquement ?

nireves

Hello !

OK pour la pente, le premier dessin n'était donc pas bon.

J'ai refait un calcul simple sans avoir toutes les données du chantier et en omettant les charges annexes (chevrons, rails support éventuel, étanchéité autour des PS...)

Hypothèses :

  • altitude 200m
  • largeur carport 5m (voitures perpendiculaires à la longueur...)
  • charge surfacique des panneaux de 18.5 daN/m2

Charge surfacique de neige : S = (Sk200 + dS) x mui(a) x cos(a)
avec :

  • a = 10°
  • Sk200 = 0.45 kN/m2
  • dS = 0 kN/m2 à 200m
  • mui(10°) = 0.8
  • cos(10°) = 0.98
    => S = 0.35 kN/m2
    => Sneige = 35 daN/m2

Poids de la panne 90x320, environ 12daN/m.

Bande de chargement d'environ 2.5m, soit la moitié de la distance entre les deux pannes (simplifié on a dit, donc pas de prise en compte de la saillie).

D'où la charge à supporter par cette panne :
g = (Sneige + Spanneau) x 2.5 + 12
g = (35 + 18.5) x 2.5 + 12
g = 145.7 daN/m
Et donc sur 10m :
G = 10 x g
G = 1457 daN
soit environ 1.5 tonnes sans compter les charges annexes comme par exemple le bonhomme qui vient nettoyer les panneaux.

C'est un calcul très simplifié qui ne prend pas en compte la géométrie de la structure et les autres éléments de charpente, mais donne déjà un ordre de grandeur minimal.

Ca fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de calcul, donc n'hésite pas à les reprendre au cas où j'ai fait une grosse erreur quelque part.

Séverin

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0 coup de coeur
124 vues
1 réponse
0 vote

Publications associées

0 collection

Tags

Licence

Licence Creative Commons