Installation electrique aspiration automatisé

Bonjour.
Je suis en train de réaménager mon atelier et je me demandais si il y avait une manière de câbler l'aspiration (en triphasé 3kw) dans mon armoire electrique de façon a ce qu'elle s'allume et s'éteigne automatiquement quand j'allume une de mes machine qui y est raccordée (4 machines triphasé raccordé a l'aspiration).
A l'aide d'un contacteur, relais ou autre?
Merci.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

2 réponses

2
grosb

Oui, bien sûr que c'est faisable aisément.
Il suffit de poser un détecteur en amont de la ligne électrique (sur une des phases) qui alimente les 4 machines que tu veux faire déclencher l'aspirateur.
La partie commande de ce détecteur au lieu de piloter directement un aspi monophasé (10A max) alimentera un un relais (contacteur) tétrapolaire sur lequel sera raccordé l'aspirateur triphasé.
Le détecteur sera réglé sur les temporisations que tu désires mettre entre le démarrage des machines concernées et celui de l'aspi, de même à l'arrêt afin de vider les canalisations de l'aspirateur.
Je t'encourage à lire les articles qui expliquent tout ça en détail dans le Bouvet HS N°14 (je suis l'auteur des schémas électriques testés et publiés pour l'aspi. commandée en version mono et une variante tri).

JG70

Et cela fonctionne très bien

Marto

Est ce que tu aurais une reference d'appareillage a donner en exemple?
Je me mets en recherche du bouvet hs. Merci

grosb

Les références du module "relais d'intensité" est indiqué dans l'article, le voici:
Relais d'Intensité de marque
MCi MR18/16 - déclenchement de 1,6...16A, tempo. de 0,5s..10s
Réf. Mci 040419.
A noter que la tempo se fait au démarrage et à l'extinction de la machine concernée.
Dans l'exemple donné dans l'article du Bouvet, J'ai branché en direct l'aspirateur qui est dans un local séparé et fermé à clef, je peux également le commander manuellement par un inter (c'est le petit tableau blanc du titre de l'article.
Pour adapter le câblage au tri pour l'aspirateur il suffit de rajouter un contacteur tétrapolaire commandé par le relais d'intensité. Tout cela revient bon marché et sécurisé. (Pour paraphraser Etienne, "L'électrotech de service à la retraite.." ;-))

grosb
( Modifié )

Je rajoute que pour une sécurité à toute épreuve, surtout si plusieurs personnes ont accès aux machines, je brancherais l'aspirateur triphasé sur un cordon avec une fiche sur la prise de courant triphasée, ainsi lors du changement de sacs ou d'intervention sur l'aspirateur, en débranchant l'arrivée du courant il n'y a plus aucun risque de démarrage involontaire de l'aspi. étant mis hors tension. C'est, pour moi la solution la plus simple, la moins chère et la plus sécurisante.
Ara, il est à noter également que la commande manuelle de l'aspirateur est prévue sur mon schéma.. aussi je t'encourage à lire l'article du Bouvet qui n'est pas de moi, mais de Diomedea.

Ara

Pas de souci grosb, je partage tout ce que tu as dit ! Je n'aurais juste pas dit que c'était faisable "aisément" mais c'est un détail.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
1
Ara

Bien sûr c'est possible, mais il y a toujours un mais. Souvent plusieurs, même...

Déjà, mettre le moteur sur un contacteur, pas de souci si tu as un contacteur adapté et si tu sais le brancher. Mais il serait opportun d'avoir, en plus, un système de commande qui te permet de démarrer l'aspiration indépendamment des machines, et surtout de l'arrêter quand tu veux. Et qu'il ne redémarre pas tout seul. Plus une coupure visible quand tu veux intervenir dessus (une simple prise est suffisante : tu débranches l'aspirateur et tu es sûr qu'il ne peut plus démarrer).

Donc ça fait déjà un petit circuit "intéressant", qui dépasse le simple contacteur.

Ensuite il faut que ton contacteur soit activé quand une machine démarre, et là ce n'est plus la même limonade : soit tes machines envoient le signal (et si elles ne sont pas prévues pour, à toi de modifier le contrôle-commande des machines et de tirer un câble supplémentaire de chacune vers le tableau), soit tu mets un module dans le tableau (genre boucle de courant) qui repère quand il y a de la puissance qui part, et qui démarre l'aspirateur. Et qui n'oublie pas de l'arrêter, éventuellement après une tempo de quelques secondes.

Donc oui c'est faisable, c'est un petit projet sympa pour des étudiants en électromécanique ou pour un geek, mais ce n'est pas un projet hyper simple. Et comme il y a de la sécurité en jeu, cela doit être fiable et robuste, donc mon opinion, c'est qu'on ne gère pas cela n'importe comment avec de l'Arduino ou de la domotique chinoise qui sert à démarrer l'arrosage automatique des pots de fleur ou savoir quelle température il fait dans ton garage en regardant ta montre connectée. Dans le cas des machines, moins c'est complexe, plus c'est robuste, donc (toujours selon mon opinion) rien ne vaut la logique câblée.

SebD
Je suis d'accord

Tout à fait d'accord avec la philosophie du truc donnée par Ara : on est sur une machine on fait de l'electrotech de machine indus, pas du bricolage Arduino à l'arrache.
Il n'y a de toute façon à mon avis pas grand chose qui justifie de sortir d'une logique câblée propre et nette.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.