Bonjour à tous,
J'ai une dégau Holzprofi ADM320 (mono) qui fait sauter mon différentiel (et pas le disjoncteur) au branchement uniquement (cela n'arrive pas après le branchement ou en marche).
C'est arrivé sur un différentiel Type A et Type AC, récents tous les deux.
Ce n'est pas systématique.
J'ai lu ici ou là que cela pourrait être du au filtre antiparasite et à ses condensateurs.
Des gens à qui c'est arrivé ici ?
Ou des experts en électrotechnique ?
A tester avec un différentiel F/Hpi ?
Cdlt
Toon
1 réponse
Je vais préciser tout de suite que je ne suis pas expert mais il est effectivement possible que les condensateurs d'un filtre antiparasite ou autre créent un appel de courant vers la terre au moment du branchement qui soit susceptible de déclencher un différentiel. Un diff Hpi, qui a une courbe de déclenchement un peu plus lente, pourrait ne pas réagir... ou pas. Et il faut voir si ça vaut le coup compte tenu du prix d'un tel différentiel...
Tu peux aussi essayer "d'isoler" la machine sur cette ligne là pour voir si ça n'est pas une bête addition de petits courants de fuites d'autres machines qui additionnés au courant d'appel du branchement font sauter.