Hello à tous,
J'ai récupéré la kity 637 de mon père qui est en triphasé. On a fait un montage en triangle et j'ai acheté un variateur de fréquence de 4kW (Vevor D100-4.0S2B-S)
Le soucis est que quand on allume le moteur la fréquence chute puis remonte jusqu'à 50Hz mais le moteur tourne bien moins vite qu'avant.
Le moteur de la kity fais 2CV.
Si quelqu'un a une idée, j'ai parcouru un peu le forum sans trouver de réponse à mes questions.
Cordialement
Isador
3 réponses

Bonjour à tous,
petite update de mes soucis électrique.
Donc en récap, la machine marche bien avec le variateur mais je suis obligé de rester appuyé sur le bouton de la machine. comme vous me l'avez fait remarquer il me faut le supprimer car la commande de démarrage doit être faite sur le variateur.
Je me suis donc lancé dans le shuntage du bouton. Pour l'instant cela ne marche pas c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide (Erreur "OverCurrent" sur le variateur)
Je vous mets un schéma du câblage qu'il me semble avoir sur le circuit, ainsi que la plaque du moteur.
En précision quand j'ai réalisé le shuntage j'ai relié les différentes bornes avec des dominos:
- noir avec noir
- marron avec marron et violet
- bleu avec bleu et vert
PS: sur la photo du bornier le branchement est en étoile, on a fait le passage en triangle après la photo
Si jamais quelqu'un ici arrive à comprendre d'où vient le problème.

quand on allume c'est normal que ça "chute" : au départ on a la fréquence cible affichée, puis au démarrage on part de zéro et suit une rampe pour aller a 50 Hz. c'est pour faire un démarrage en douceur.
4kw c'est surcalibré pour 2cv, mais ça ne devrait pas poser de problème ( ? )
si la fréquence affichée est la fréquence réelle, alors ya pas de raison électriquement que ça tourne moins vite. est-ce que mécaniquement tout tourne bien librement ? pas de blocage, de surtension de courroie, ou juste de vitesse passée ?