Différentiel qui saute au branchement dégau

Bonjour à tous,

J'ai une dégau Holzprofi ADM320 (mono) qui fait sauter mon différentiel (et pas le disjoncteur) au branchement uniquement (cela n'arrive pas après le branchement ou en marche).

C'est arrivé sur un différentiel Type A et Type AC, récents tous les deux.

Ce n'est pas systématique.

J'ai lu ici ou là que cela pourrait être du au filtre antiparasite et à ses condensateurs.

Des gens à qui c'est arrivé ici ?
Ou des experts en électrotechnique ?
A tester avec un différentiel F/Hpi ?

Cdlt
Toon

Mis à jour
EricFd

Contacte directement Holzprofi, ils te conseillerons.
Se seront les mieux placés pour ça.
Même si tu as pris une machine d'occasion ou hors garantie, ils te répondront, ils ont un très bon SAV.
Dans mon tableau j'ai des disjoncteur en courbe D sur les machines.
Par contre pour l'interDiff je ne sais plus.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
?

7 réponses

0
Toon

Pour tout le monde, j'ai eu le retour du SAV qui m'a dit ne pas avoir trop d'idées mis à part un câble qui pourrait toucher la carcasse...
Je veux bien mais le fait que cela ne se produise qu'au branchement (et jamais après, et encore pas toujours) me laisse un peu dubitatif.
Je triple-check le câble ce WE et reviens vers vous, sinon il faudra mettre un peu plus les mains dedans ... :-)

SebD

Es tu sur que le soucis ne viendrait pas d'une défaillance mécanique de la fiche? Quand tu branches un mouvement crées le contact qui déclenche mais une fois branché tout est calé et donc tu n'as plus le soucis?

Toon

Merci, c'est une idée !
Je vais essaye de brancher la prise disjoncteur baissé, puis de lever.
Mais pas facile d'investiguer quelque chose de pas facilement reproductible...

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Sylv20

Je penche plutôt pour un disjoncteur inadapté.
J'ai eu ce souci avec des disjoncteurs de type A, il faut installer un type C qui permet une plus grand intensité au démarrage.
Je commencerai par la, une dégau ne peux pas fonctionner correctement sans un type C.

Toon
( Modifié )

Merci Sylv20 !
Par contre, pas sur de comprendre.
J'ai un inter diff de type A, et à ma connaissance les inter diff de type C n'existe pas ?
Parles-tu de la courbe du disjoncteur?
Si oui, alors ce n'est pas le disjoncteur qui tombe mais bien l'inter diff.

Sylv20

My bad.
Je parlais de disjoncteur, pas de différentiel, mais qui n'est pas en cause.
Et comme le problème se passe au branchement et non a l'utilisation, je rejoins les autres commentaires,le câblage est probablement en cause .

Ara

Sylv20 je me demande si tu ne confonds pas un peu les disjoncteurs avec leur courbe (C par défaut, D pour les gros moteurs), et les interrupteurs différentiels (type AC pour les basiques, type A pour les "améliorés", mais qui n'ont pas d'intérêt pour la machine de Toon).

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Lea4433

Le différentiel protège l'utilisateur des fuites électriques. Si une différence d'intensité (> 30 mA) entre phase et neutre est détectée => il y a une fuite vers la terre...

Sur un matériel à l'arrêt, seul le circuit de commande et sécurité est sous tension.

Je n'explique pas pourquoi lors du branchement de la prise seulement !???

A tester sur une prise relié à un autre différentiel du tableau pour écarter cette première possibilité.

Ara

Explication possible : prise ou câble abîmé en amont de l'interrupteur de la machine (ou défaut de masse sur un composant genre condensateur anti-parasite...).

Toon

J'ai déménagé entre temps et cela s'est produit à deux endroits, on peut écarter la prise et le circuit en amont je pense.
Pour le câble je vais vérifier mais je l'avais déjà fait récemment.
Resterait l'histoire du type d'inter diff (A / Hpi) et un défaut sur ce qui est dans la machine, mais en amont de l'interrupteur.

Ara

Certes les HPI déclenchent un tout petit peu plus tard pour éviter les déclenchements intempestifs. Mais en tout état de cause, si ça déclenche, c'est qu'il y a une fuite de courant, donc le problème vient du côté machine, pas du côté tableau électrique...

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Ara

En plus de ce qu'ont dit tous les autres, je partirais de la base : un défaut dans le câble. Je changerais le câble d'alim pour le dédouaner (ou l'inculper).

Toon
( Modifié )

Merci Ara !
Je teste ça ce WE, même si j'ai testé au ohmmètre le câble récemment et bien vérifié ses connexions, ça ne mange pas de pain

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Timothée Delay

j'avais une ponceuse orbitale qui faisait la même chose, et c'était une des phases qui touchait la terre. On peut tester si c'est le cas avec un ohmmètre, et vérifiant s'il n'y a pas de résistance entre les fiches de terre et de phases sur la prise mâle de la machine (machine débranchée donc). il doit normalement y avoir une valeur très grande, si on a un truc proche de zéro résistance c'est qu'il y a des fils qui se touchent quelque part... ensuite il faut trouver où...

Toon

Merci Timothée Delay.
Je teste ça ce WE.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
AERLRO

Bonjour,

Quand tu dis "au branchement" c'est lorsque tu met la fiche dans la prise et sans même appuyé sur le bouton marche ?

Si oui, regarde quel élément est raccordé en permanence dès la mise sous tension, exemple transfo de commande, condensateur de déparasitage, bobine a minima de tension, ...

C'est certainement cette élément qu'il faut vérifié plus en profondeur.
Voir dans quel mesure cette élément est indispensable au bon fonctionnement de ta machine.

Pour t'aider plus il faudrait:

  • Les schémas électrique.
  • L'âge de ta machine.
  • Et si possible, des photos des parties électrique.

Bonne recherche

Toon

Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est au branchement de la prise, immédiatement, pas au démarrage de la machine en appuyant sur le bouton.
C'est une ADM320 de 2022, et depuis le tout début elle a parfois fait cela.
Je ne m'étais pas inquiété car c'était rare, et après réarmement et une fois en marche aucun souci (je nettoyais alors à la soufflette la machine en me disant que peut-être la poussière était responsable, sur les conseils d'une connaissance qui avait bossé comme électricien dans des silos à grains remplis de poussière).

Pour les schémas et photos des parties électriques, je reviens vers toi au plus vite.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire.
0
Down

Je vais préciser tout de suite que je ne suis pas expert mais il est effectivement possible que les condensateurs d'un filtre antiparasite ou autre créent un appel de courant vers la terre au moment du branchement qui soit susceptible de déclencher un différentiel. Un diff Hpi, qui a une courbe de déclenchement un peu plus lente, pourrait ne pas réagir... ou pas. Et il faut voir si ça vaut le coup compte tenu du prix d'un tel différentiel...

Tu peux aussi essayer "d'isoler" la machine sur cette ligne là pour voir si ça n'est pas une bête addition de petits courants de fuites d'autres machines qui additionnés au courant d'appel du branchement font sauter.

Rien ne garantit que ce soit ça le problème, mais après il faut avoir un expert sur place pour regarder plus précisément.