Bonjour,
Je suis en train de rénover ma maison et nous avons décidé de faire faire une réhausse de toiture en même temps que le changement de couverture et l'isolation. Les solives actuelles (55/170) d'une portée de 3,5 ne sont pas dimensionnées pour accueillir un plancher et un espace de vie. Nous souhaitons poser sur les solives un complexe de OSB/ réseaux /OSB par dessus. Je souhaiterais les moiser et je me demandais si il était possible de le faire avec du 3 pli ou contreplaqué pour faire une sorte de U qui servirait à la fois de renfort et d'habillage des solives. Par ailleurs, est-il nécessaire d'entailler les murs pour fixer les renforts ou le moisage suffit ?
Merci d'avance
Baptiste
5 réponses
Excuse me moi un peu beaucoup, mais tu dis que tu es en train de faire une "rehausse de toiture", chose pas simple..., que tu veux faire une "espace de vie" sur ton plancher...
et tu es en train de demander comment "moiser" les solives avec du "contreplaqué ou du Troisplis ???
Mon conseil: dépêche toi d'aller voir un professionnel avant que tout ne te tombe sur le nez...
Pour renforcer le solivage, on peut effectivement doubler les solives, mais pas faire un U.
En charpente il faut faire simple.
Cest comme les noeuds, plus on en ajoute plus on a de points faibles.
On double avec une bonne planche d’une seule pièce appuyée aux murs. On utilise de plus en plus de sabots, quje n'aime pas . Mieux vaut unappui sur du dur que sur 5 vis dans des chevilles en plastique.
Ensuite il faut les solidariser.
Je ne ferais pas ça en triplex mais en bon bois d'arbre et surtout j’entretoiserais minutieusement.
C'est quelque chose que je pense qu'on peut faire, mais en se renseignant un maximum. Certains marchands de bois peuvent te conseiller, les charpentiers qui vont venir faire la toiture aussi.
Je viens contredire des réponses (sans préjuger des compétence de bjuin) :
Pour ce qui est de renforcer par moisage un solivage existant de type 55x170 pour en faire un solivage habitable (150dan/m2 d’exploitation + charge permanente) c'est très probablement faisable sans reprendre les moises dans le mur. "Probablement" car bjuin ne donne pas l'entraxe actuel. Mais si il est de l'ordre de 50cm, c'est faisable. Les 55x170 passeront le cisaillement.
Moiser les solives avec deux planches de 27x170 fixé avec de nombreuses pointes ( une pointe tous les 15/20 cm en haut et en bas de la planche) devrait être suffisant pour avoir un solivage qui passe au calcul (bien sur ça dépend toujours de l'entraxe).
Je ne pense pas par contre qu'ont puisse faire moisage de renforcement et finition esthétique d'un coup. En tous cas sans rentrer dans des systèmes plus complexes, moins standard et qui nécessiterai une vrai reflexion de faisabilité/solidité.
Bien sur d'autre questions peuvent se poser (solidité du mur, contreventement du plancher etc. je ne répond que sur la partie "renforcer un solivage existant par moisage en 55x170)
Bonjour,
Excusez moi si je n'ai pas été clair. Le travail de réhausse de la toiture sera effectué par un charpentier et je souhaiterais effectuer le renfort de solivage par moi-même. J'ai déja eu un conseil d'un collègue retraité qui a travaillé en construction ossature bois mais je cherche à avoir d'autres avis sur le sujet.