Hello,
depuis quelques semaines, mon disjoncteur de branchement saute de manière intermittente au démarrage de ma scie à format (SAF).
Dit autrement, des fois la SAF se lance, d'autre fois la SAF fait sauter le disjoncteur d'abonné.
- je suis en triphasé
- moteur de la SAF : P= 5.5kW
- un aspi Holzmann ABS2480, P= 1.5kW, triphasé est directement branché à la SAF via un relais temporisé. On peut le voir dans la section "branchement" de la présentation de la SAF.
En août 2025, j'ai réduit ma puissance d'abonnement de 12 à 7kVA. Alors vous allez me dire, ne cherche pas plus loin, cela vient de là : --> ré-augmente ta puissance d'abonnement. Et vous auriez raison.
Cependant, je ne comprends pas bien dans ce cas d'où vient l'intermittence, ni pourquoi cela n'arrive que depuis quelques semaines.
D'autant qu'aucun autre usage en parallèle pourraient venir expliquer un ajout ponctuel de puissance.
- Est ce que le relais temporisé gère seulement la temporisation de fin ou aussi de démarrage de l'aspi? (j'ai l'impression au bruit et visuellement que l'aspi se lance et se lancait concomitamment à la SAF).
- Est ce que vous verriez une raison expliquant cette intermittence?
- une piste de résolution autre que l'augmentation de la puissance d'abonnement?
Question un peu hors sujet,
comment fonctionne l'arrêt rapide de la rotation de la lame à l'extinction? J'ai l'impression (subjective), que la lame met plus de temps qu'avant à s'arrêter. J'ai souvenir que cette fonctionnalité peut s'affaiblir ou ne plus fonctionner du tout.
J'imagine qu'il existe plusieurs technologies (freins à manque de courant, freins à appel de courant, frein à contre-courant, freinage par injection de courant continu, ...).
--> Comment identifier la technologie utiliser sur ce modèle, quoi vérifier, qu'est-ce qui pourrait être en cause et éventuellement changé?
4 réponses
Bonjour,
Je commencerais par le début, cad par une mesure des trois phases à la pince ampèremétrique à max de courant (tous les modèles ne le font pas).
Mesure sans démarrer la machine pour voir s'il n'y a pas un consommateur qui a échappé à mon analyse (un jour c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait une prise de courant d'un appartement qui était alimentée par la voisin, d'où l'intérêt d'avoir rendu obligatoire pour le pro l'utilisation d'un VAT..) puis en démarrant pour voir à quel moment cela disjoncte.
Cette mesure mettra en évidence à quel moment se fait l'appel de courant maxi et permettra de vérifier que l'aspirateur démarre bien en différé et avec quel appel de courant et surtout sur quelle phase si déséquilibre il y a.
Pour ce qui concerne le freinage du moteur, voir la technique employée, frein moteur mécanique à manque de courant, dans ce cas un réglage des entrefers permet de rendre le freinage d'origine, un peu comme un rattrapage de jeu des freins à disques...
Si il y a un fréquenceur pour alimenter le moteur, le freinage est piloté par l'électronique, donc cela se paramètre (voir la doc du fréquenceur aussi appelé variateur).
Amicalement.