Bonjour à tous,
Mon garage s'étant transformé en atelier bois, je souhaite le prolonger en carport
Pouvez vous me donner vos avis sur les sections envisagées et les assemblages. N'étant pas du métier, j'ai besoin de votre aide pour que mon projet tienne debout ,-)
J'en suis encore au stade de la conception. J'aimerais le couvrir de panneaux solaires mais ce n'est pas certain. La couverture pourrait être du bardeau d’asphalte comme le reste de ma maison.
Le carport vient en prolongement du garage et est adossé en partie à un autre bâtiment existant en haut.
Tout sera en douglas soit massif (raboté 4 faces) soit contrecollé
J'ai prévu les poteaux en 18x18
les arbalétriers, entraits, contres-fiches et pannes en 80x220
Les entraits sont boulonnés (boulons de 16 est-ce suffisant ?)
Les pannes hautes et basses sont boulonnées sur les poteaux
Les pannes intermédiaires sont posées sur les entraits et vissées dans ceux-ci et dans l'arbalétrier.
Les reste est chevillé (contres fiches, arbalétriers, liens de contreventement).
Les chevrons (prévus en 60x145) ne sont pas positionnés sur le plan, cela dépendra de la couverture.
Merci d'avance pour vos conseils et aide sur les sections et les assemblages prévus.
Si besoin je peux envoyer le plan sketchup 2017 en l'état pour avoir plus de détails
2 réponses
Bonjour,
Je pense que la section des arbas est à revoir à la hausse, et comme AtelierArba j'ajouterai si possible une jambe de force poteau/arba.
Les liens poteaux/sablière me semblent un peu timides, j'aime bien les faire un peu plus longs.
Sinon cela semble plutôt cohérent.
Question : As-tu envisagé une structure en chevrons porteurs? Cela peut faire économiser pas mal de travail et bois, tout en gagnant de la place en dessous.
Salut c’est plutôt bien conçu et ça tiendra largement debout ! Il y a un petit point faible je trouve c’est la liaison arbalétrier-poteau bas (dans le plan de la ferme). Si l’encombrement le permet j’ajouterai un petit lien entre le dessous d’arba et la face intérieure du poteau pour trianguler cette liaison.
Les boulons de 16 sont largement suffisants, le contrecollé est plus confortable à travailler (sections calibrées régulières et d’équerre) mais le massif brut de sciage peut représenter une économie certaine, à comparer en scierie.
Quand tu auras arrêté le choix de la couverture tu pourras déterminer la section des chevrons en fonction du poids au m2 mais aussi de l’entraxe des pannes, qui me semble assez important.

. Et quand j'ai des chantiers trop complexes à dimensionner, je délègue modestement les calculs à plus compétent que moi!